硬盤錄像機與光纖收發器連接故障

樓層直達
級別: 站長

問題現象:硬盤錄像機與光纖收發器鏈接傳輸數據,現在光纖收發器6個燈中TX100 FX100 FDX PWR四個燈常亮,應該沒問題,FX LINK/ACT閃爍,但是TX LINK/ACT卻常亮,收發器也換過,收發器與錄像機間的網線也換過,都沒有解決問題,
解答:首先你應該確定是哪一個燈位不正常,一共兩豎排,左上角靠近過光模塊的兩個燈是控制光信號的,如果不亮或者異常請檢查光纖衰減值,百兆控制在-20db以下,千兆控制在-18db以下;如果是右上角靠近網口的兩個燈位不亮或者異常,請檢查網線是否合格正常;(注意:如果是千兆的,最右上角那個燈位不亮,一般那是在百兆模式下工作。)中間兩個燈按正常情況是不停閃爍的,如果不正常閃爍說明收發器數據沒有正常通信。這個燈位是按netlink收發器原廠標準定義的,與市場上其它常規平牌收發器定義是一樣的,當然,如果是買了“山寨”的,那就沒辦法定義了。  建議你這樣排除:1、把收發器拿下來,單獨用光纖跳線連接,用一根網線連接2臺收發器,看一下燈位是否正常(條件和技術允許建議用2臺電腦ping包;)2、如果按以上方法排除收發器還是有問題,基本可以排除是收發器的故障了